東電公司說,一隻長約25厘米的老鼠屍體上有觸電痕跡。
東京電力公司證實,福島第一核電站停電是因為一隻老鼠鑽進了臨時配電盤造成了短路。
東電公司表示,臨時配電盤內的接口附近被燒焦,一隻長約25厘米的老鼠屍體上有觸電痕跡。
東電據此判斷,停電原因是老鼠接觸造成短路,老鼠可能曾啃噬電線。
此前東電未採取措施防止小動物進入臨時配電盤。
這次事故切斷了流向四個燃料池的冷卻水,這些燃料池內儲存著8000餘根核燃料棒。
本月18日,福島第一核電站1、3、4號機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。用於事故處理的抗震大樓也一度停電,但很快恢復了供電。
東電發言人說,燃料池的溫度要到幾天之後才會升高到超過65攝氏度安全線的水平。
據悉,第一核電站去年1月也曾發生1至4號機組乏燃料池冷卻作業一度停止的問題。
去年6月,4號機組乏燃料池冷卻作業停止了約30小時,水溫曾升至約43度。
from BBC News
|