沙中綫聆訊第42日,庭上繼續就鋼筋扭入螺絲帽的標準爭拗。中科興業委聘的獨立結構工程專家、港大土木工程系副教授楊德忠作供時指出,鋼筋絞牙真正長度最長可達48毫米,並根據其標準重新計算,認為現時已公佈的開鑿檢測結果約有6成不合格,對結構完整性存疑。
楊德忠在其專家報告指出,鋼筋扭入螺絲帽,需要兩支鋼筋的末端對接。代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding指,禮頓與港鐵的合約、及螺絲帽供應商人和科技的螺絲帽安裝指引,均沒有指明鋼筋扭入螺絲帽後需要末端對接,又指人和容許鋼筋扭入螺絲帽後外露兩絞牙,意指毋需鋼筋末端對接。
楊德忠反駁,指安裝指引有提及要用人手將鋼筋扭入螺絲帽,建造時工人須用手將鋼筋扭入螺絲帽至最盡,若外露少於2絞牙便可接受,若多於2個絞牙,便要扭出鋼筋重新扭入。
楊解釋,根據人和提供的文件,每支鋼筋有10至11個絞牙,每個絞牙長4毫米,即絞牙長44毫米;人和僅容許有4毫米的「正容差(positive tolerence)」,即鋼筋不會短於44毫米,只會有鋼筋比原先設計的長度長,最多達48毫米。
現時紅磡站開鑿石屎檢測是以超聲波打入鋼筋,根據超聲波反射出來的時間,得知螺絲帽內的鋼筋長度。不過楊指出,鋼筋末端另有約2毫米的斜度,方便工人將其扭入螺絲帽,故超聲波檢測的長度,並非真正鋼筋鉸牙長度。
楊指出,螺絲帽長88毫米,若兩支鋼筋的絞牙均長48毫米,其中一支鋼筋扭盡48毫米絞牙入螺絲帽,另一端的鋼筋,便只能扭入40毫米並外露兩個絞牙(8毫米),符合人和要求絞牙最多外露兩圈的容差。
現時紅磡站開鑿石屎檢測,政府以鋼筋扭入螺絲帽37毫米為合格標準,得出已公佈的75個鋼筋樣本結果約4成不合格。楊根據他的標準再計算,不合格樣本會增至45個,比率為6成。楊直言,如果有6成鋼筋沒有妥善扭入螺絲帽,他對結構完整性存疑。
代表政府的大律師周偉倫就確認,人和於今年1月回覆屋宇署的信件中有提及鋼筋扭入螺絲帽須做到末端對接。他又就人和去年11月進行的鋼筋抗拉力測試向楊德忠提問,指延性及非延性螺絲帽是否均須符合永久拉長測試規定,但人和沒有就此測試;楊表示同意。
此外,就連續牆第二次改動,周偉倫欲詢問楊,連續牆是否屬於地基,被主席夏正民一度叫停,指不欲令委員會涉及民事訴訟,且看不到與委員會工作範圍有關。代表政府的資深大律師許偉強在小休後提出,代表禮頓的資深大律師石永泰亦曾就連續牆歸類向專家證人提問,又指當初是禮頓希望從委員會聆訊中得到詮釋,所以他認為需要處理。
夏官最終同意讓政府代表提出相關問題,楊德忠回應稱,不同意禮頓的獨立專家Nick Southward指紅磡站連續牆屬於上蓋結構的講法,認為應視作地基;又指在類似調查中,很少會就結構有不同意見,因地基是一次過建造。聆訊下午繼續。