專家:負重測試難保安全港鐵早前在事件報告亦指出,2015年8月至12月期間,總共5次發現曾剪短的問題鋼筋。田北辰強調,「我諗(個消息)都幾堅」,估計疑有問題的5,000支鋼筋,集中在該段時間建造的5幅連續牆位置。他指,自己過去引述的消息,方向都大致正確。若今次消息屬實,單憑港鐵委任獨立顧問為樓板做負重測試,根本並不足以確保車站安全。
田北辰亦引述工程專家意見,建議針對涉事5幅懷疑有問題的連續牆位置抽驗鋼筋,重新建底層月台天花鑿開樓板石屎,再隨機剪走懷疑曾剪短鋼筋的接口位置做檢查,「我希望我聽到嘅係流料啦,(禮頓)糾正咗冇事。但係如果全部都有剪筋,咁真係要全層樓層睇過」。他又指,隨機檢查完成後,可利用「爆炸焊」技術駁回鋼筋,對鋼筋拉力不會有太大影響。目前最重要是確保安全,要用適當方法解決問題。
結構工程師蘇耀坤亦同意,單憑樓板負重測試,無法完全確保安全,「通過到測試,只係代表到測試嗰幾十次載重冇問題,長期危機都未解決」。他認為,除可於懷疑有問題位置,鑿開牆身抽取約5%的問題接口檢查,工程師亦可直接假定全部5,000支鋼筋都曾剪短,制訂相應補救工程方案,「𠵱家距離預定通車時間仲有1年時間,相信夠時間補救」。
路政署就事件表示沒有補充。港鐵發言人指,早前已將調查報告提交政府,報告中提到承建商禮頓已向港鐵書面確認,紅磡站擴建工程已按照合約中列明的規格,以及法定要求完成。港鐵明白公眾或認為報告仍有不清晰地方,相信政府成立的調查委員會,可釐清真相。