港鐵延遲一日,今早向路政署提交土瓜灣站「削筋」偷薄結構牆事故,港鐵下午約2時半公開調查報告。《蘋果》上周揭發站內至少一幅牆壁,被承建商「削筋」偷薄,港鐵在報告披露情況較報道更嚴重,站內兩條連接車站大堂至最底層月台的樓梯通道,共有兩幅面積均為160平方米的20cm厚牆壁,都有被承建商「削筋」偷薄,最嚴重一幅有近1/4幅牆被削筋。港鐵同時發現,1名港鐵監督人員對削筋事件知情,但並無匯報。港鐵強調,極度關注該人員未有匯報事件之缺失。
港鐵在報告引述承建商估計,站內3號樓梯的一幅牆,有18平方米牆面鋼筋被削,佔該牆總面積11.25%;至於4號樓梯的一幅牆情況更嚴重,有兩處分別為8平方米及33平方米牆面被削筋,佔該幅牆總面積的超過1/4。據承建商所指,已在上述「可疑位置」進行廣泛檢查及進一步調查;並已委任專家在此等位置進行非破壞性測試,估計出經修整過的兩幅合共約320平方米牆面中,共有約60平方米位置,或未符合獲批核圖則要求。上述兩幅牆原本厚度應為20cm,現時平均厚度為17.5cm至18cm,較設計薄約1成。
對於有報道指,通道中另一幅25cm厚的矮牆亦有鋼筋被削,港鐵就稱現有資料則並無證據顯示,該幅矮牆上有鋼筋被削。
有關事故成因,港鐵指涉事厚度為20cm牆身建造工程完成後,內牆正面部分位置被發現向車站公共區域微傾,原因在於澆注混凝土期間模板鼓起,導致混凝土牆身過厚,牆身出現厚度不一。若要修整牆身鼓起部份,須直接修補混凝土,而此工序亦有清晰及批核的施工方案。然而承建商在鑿開、鋪平及修補過厚的混凝土牆身,以便鋪墊紙皮石期間,同時將鋼筋削走。
港鐵強調,承建商承認「削筋」有違圖則要求,此舉亦未經港鐵批核。港鐵在調查期間,得悉一名港鐵監督人員,曾在檢查其他事宜過程中,留意到涉事3號樓梯旁個別位置,有橫向鋼筋已被移除,但並無匯報。港鐵公司極度關注該人員未有匯報此事之缺失。
港鐵初步檢查上述已知及可疑位置,即使牆身部分工序,並未依照獲批核的圖則進行,但不會對內牆及鄰近樓梯和自動扶手電梯構成任何安全風險。港鐵已要求承建商提供所有關於此事的資料以協助調查,並提交有關修復工程計劃,目前已收到承建商調查報告及修復建議書。
儘管承建商已指出,其估計受影響範圍僅局限於上述位置,但為審慎起見及釋除公眾疑慮,港鐵公司已指示承建商鑿開所有先前經過修整的牆身表面,即全部320平方米牆身,以確保工程符合獲批核的圖則,或按照獲批核的施工方案採取修復工作。
港鐵將向政府提交修復工程建議書,承諾會嚴密監督承建商所採取的一切修復工程;並將按合約向承建商採取行動,亦會對違反內部程序及指引的港鐵人員展開紀律程序。港鐵引述承建商提出的兩個補救方案,其中一個方案,建議在涉事「削筋」牆壁的背面,補回一層鋼筋結構並加厚牆壁,工序涉及打磨相關牆面並加設連接器,確保牆身壓力由受影響位置,轉移至新加厚的部分,最後再落石屎完成建造新牆。惟報告亦指出,現有牆壁背後可能已建有其他石屎結構,未必全部位置適用。至於另一補救方案,則建議在遭「削筋」的牆面,移除批盪並鑿開牆身,直接在內補回足夠鋼筋,施工期間需要建造臨時支撐結構確保安全。
路政署發言人指,今日早上收到該份報告,隨後留意到港鐵已公開該份報告。對於報告揭示工程監督問題,路政署深表關注,現正就報告內的資料作詳細審視,並會在有需要時,要求港鐵澄清及提供進一步資料。
|