【明報專訊】本報日前揭發由金鐘通往添馬鑑新政府總部的天橋,承托玻璃簷篷的金屬撐架焊接疑偷工以「點焊」代替「全焊」,承建商昨日急「補鑊」,加焊問題接駁位。但新焊位質素參差,呈現凹凸不均情况,專家質疑未經正確程序,影響橋頂支架承托力。有立法會議員關注整個添馬艦工程偷工問題會否愈揭愈多,希望政府向公眾解釋。
本報前日起已就大橋焊接偷工問題向行政署查詢,事件昨被轉到建築署跟進,署方昨晚深夜回覆,指正了解和檢查該天橋施工情况(見另稿);工程總承建商,金門與協興合組聯營公司則未有任何回應。
本報昨日報道有行人天橋的焊工爆料,指工頭指令為求趕工,一些焊位「焊一焊就得」 ,有工程界人士擔心天橋未能承受惡劣天氣,如颱風時橋頂玻璃會被吹起。
帆布遮蓋 工人玻璃下補焊
昨午3時許,記者重返該條連接金鐘海富中心至新政府總部的天橋觀察,發現有工人拉起帆布遮蓋天橋外圍,外人看不到內部情况,而前日尚未安裝的3塊玻璃頂蓋,昨已鋪好。記者只能從頂蓋和帆布間約4吋空隙窺探,發現兩名工人正於天橋玻璃頂下焊接,焊接位置正是本報揭發以「點焊」代替「全焊」的地方。
工人燒焊時,在焊接位和玻璃頂蓋之間放了一塊薄木板,似為阻隔燒焊的火花。完成焊接的接駁位,有一整條焦黑色焊料遮蓋罅隙,事後未見工人再上底油。
有多年燒焊經驗的港九電器工程電業器材職工會會長溫冠新指出,正常工序絕不會在天橋已安上玻璃頂後才焊接支撐架,「因為燒焊彈出來的火舌,甚至是高溫,也會爆玻璃!一定是有不妥要急住補鑊加焊,又不想重新吊起玻璃才這樣做!」他亦不諱言,以木板阻隔防止燒焊火舌很危險,因木板易燃隨時着火。
玻璃隨時爆 圍木板易起火
香港專業教育學院(摩理臣山)建造工程系系主任陳子明看過本報提供的照片後指出,新焊接位焊料明顯凹凸不均,懷疑工人事前未必有做足正常程序﹕先把舊焊屎、油漆剷走,再把準備焊接的接口磨光,然後才重新焊接。「現在就像趕時間加焊便算,焊接得一舊舊,如有氣泡、沙孔,便很容易令焊位氧化生鏽,最終影響承托力。」
議員憂偷工愈揭愈多
立法會工務小組委員會主席何鍾泰表示,若工程圖則早列明焊接位必須是「全焊」,便絕不能以「點焊」代替,若此工程早已被驗收,當局更責無旁貸必須解釋原因。副主席梁家傑則關注,整個添馬艦項目是否還有其他偷工減料或將貨就「日期」的問題,立法行政管理委會必須仔細驗立法會新大樓,才決定是否收樓。
發表於 2011-8-17 13:42:12 | 顯示全部樓層
嘿, 我正想講 : 2011起好, 睇幾時冧橋死人
到時你地由民事告上法庭攞賠償啦, "因為冇人需要負責"
發表於 2011-8-17 14:21:24 | 顯示全部樓層
果然同大 6 接軌!

香港人,真係一班模範生!英國人管果陣就……,現在換了主子,阿爺 d 惡習乜都學齊,僅餘的好野,如有決心魄力,又唔學好……
 樓主| 發表於 2011-8-17 14:58:20 | 顯示全部樓層
甘心當奴